  一、学习资料中的题

  (一)

  1、★☆中华人民共和国国务院令(第393号):《建设工程安全生产管理条例》已经20XX年11月12日国务院第28次常务会议通过,现予公布,自20XX年2月1日起施行。 是法规,人大公布的法律。P11页

  2、★☆范围:本条例所称建设工程,是指1)土木工程、2)建筑工程、3)线路管道4)设备安装工程5)装修工程。P12

  3、★☆方针:第三条:建设工程安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。P12

  4、★☆第四条:建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任。P12

  5、第二章建设单位的安全责任:

  ★☆第八条建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

  6、★☆第十条建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。P13

  7、★☆依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。P13

  8、第三章勘察、设计、工程监理及其他有关单位的安全责任:(重点规范考点)

  ★☆设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。

  9、★☆采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

  14、★☆五个应当:第十四条工程监理单位(1)应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。P13

  工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,(2)应当要求施工单位整改;情况严重的;(3)应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位(4)应当及时向有关主管部门报告。P13

  工程监理单位和监理工程师(5)应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理单位责任。P14

  依据:(1)按照法律(2)法规(3)工程建设强制性标准P14

  15、★☆第十六条出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。P14

  16、出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。

  17、禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。P14

  18、★☆施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。

  19、★☆第十八条 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的,不得继续使用。

  20、第十九条 检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件,并对检测结果负责。P14

  21、★☆第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。P14~15

  22、★☆第二十四建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。P15

  (1)总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。

  (2)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产面的权利、义务。

  (3)总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

  (4)分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。

  23、★☆第二十五条(1)垂直运输机械作业人员(2)安装拆卸工(3)爆破作业人员(4)起重信号工

  (5)等高架设作业人员等特种作业人员

  必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。P15

  24、★☆第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专项安全生产管理人员进行现场监督:

  (1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;

  (7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

  25、★☆判断:建设工程施工前,进行技术安全员交底。(安全员交底写错)

  26、★☆施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。P16

  27、第二十八条 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、随道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。P16

  施工单位应当在施工现场入口处,危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。P16

  28、★☆施工单位应当根据(1)不同施工阶段(2)周围环境(3)季节(4)气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。

  29、★☆第二十九条施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。P16

  30、第三十二条施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。P17

  31、★☆第三十五条施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升或安设设施前,应当组织有关单位进行验收,也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由(1)施工总承包单位(2)分包单位(3)出租单位(4)安装单位共同进行验收。P17

  32、第三十六条施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。P17

  33、第三十七条作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。P17

  施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。P17

  第六章生产安全事故的应急救援和调查处理

  34、★☆第四十九条施工单位应当(1)制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

  (2)实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。P19

  特种设备发生事故的,实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。

  35、第五十一条发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物。P19

  36、第五十八条(1)注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上1年以下;

  (2)情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;

  (3)造成重大安全事故的,终身不予注册;

  (4)构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。P20

  37、★☆第六十八条违反消防安全管理规定的行为,由公安消防机构依法处罚。P23

  39、★☆4.1.7电力系统:严禁利用大地作相线或零线。P24

  40、★☆5.2.2自备发电机:电力为400/230V的自备发电机组的排烟管道必须伸出室外。

  41、★☆6.1.2架空线:架空线必须设在专用电杆上,(1)严禁架设在树木、(2)脚手架上。P24

  42、★☆6.2.7电缆架空敷设:严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。P25

  43、★☆7.2.9开关电箱内漏电保护器:动作电流≯30mA、动作时间<0.1s;“S”表示妙P25

  44 ★☆8.2.6应设正对工作面的光灯,塔身高于30m时,塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。P25

  45、《建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-91 P26

  ★☆2.0.7特种气候的高处作业:六级以上强风、浓雾等气候不得露天攀登和悬空作业。

  46、★☆3.1.1临边高处作业的防护措施:各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。P26

  47、★☆判断:4.1.9人员上、下通道:应从规定的通道上下。上下梯子须面向梯子、不得手持器物。不得在非规定通道和利用吊车臂架等施工设备进行攀登。P27

  48、★☆4.2.8门窗施工时的悬空作业:高处外墙安装门窗,无外脚手架时,应张安全网、人员系好安全带。保险钩应挂在作业人员上方。P27

  49、★☆5.1.1移动式操作平台:有轮移动平台,轮子与平台接合处应牢固可靠,柱底离地≯80mm。轮子与地面距离P27

  50、★☆5.1.2悬挑式钢平台:应设4个经验算的吊环,吊环用甲类3号沸腾钢制作。P27

  51、5.1.3操作平台:应显著地标明容许荷载值,严禁超载,应配专人监督。P28

  52、★☆5.2.1立体交叉作业:同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时,应设置安全防护层。P28

  53、★☆5.2.5对坠物防护:有可能坠物或起重把杆回转范围内的通道,须搭顶部能止防穿透的双层防护廊。P28

  54、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

  ★☆3.1.7工作零线:禁用大地、机械金属结构作工作零线。P29

  55、3.1.8设备接零(地)保护:设备每个保护接零(地)点,须与保护接零(地)干线单独连接,严禁串接。P29

  56、3.1.11电气检修:须断电,挂警示牌(挂取有专人负责),严禁带电作业和预约送电时间检修。P29

  57、★☆3.1.14触电急救:应切断电源,否则严禁与触电者直接接触。P29

  58、★☆4.1.5持证上岗:起重吊装指挥人员必须持证上岗。P29

  59、★☆4.1.10起重作业:起重臂和重物下严禁有人停留、工作或通过;吊运时严禁从人的上方通过。严禁起重机载运人员。

  60、★☆4.1.12起吊:严禁起重机斜拉、斜吊和起吊埋设或凝固在地面的重物,砼构件及模板须松动后方可起吊。

  61、★☆4.2.6起重操作:严禁起重臂未停前变换挡位;起重量≥90%额定重量时,严禁下降起重臂。P30

  两台总重量75%,每一台80%。

  两台吊三同:(1)相坠号(2)相方向(3)相向交设

  62、4.2.10带载行走:载荷不超起重量的70%,道路坚实平整、重物在机器正前方。离地≯0.5m并栓好拉绳,缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。P30

  63、4.4.6起重机拆装:由具有拆装资质证书的专业队伍进行,并有技术、安全人员监护。P30

  64、4.4.47塔机机身悬挂物:动臂式和未附着的自升式塔式起重机,塔身上下不得悬挂标语。P30

  65、★☆5.1.10人员配合土石方机作业:应在机械回转半径以外,否则应停止机械回转并制动。P30

  66、7.1.4打桩作业:作业区无高压线路和无关人员,有明显标志或围栏。锤打中,人员须在桩锤中心5m以外监视。P32

  67、7.3.11悬挂振动桩锤的起重机:吊钩上须有防松脱的装置。振动桩锤悬挂钢架的耳环上应加装保险钢丝绳。P32

  68★☆、5.3.5立杆稳定性计算:当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须出现(1)最大步距或最大(2)立杆纵距(3)立杆横距(4)连墙件间距等部位的立杆段进行验算。P33

  69、6.2.2横向水平杆:主节点处须设一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。P33

  70、6.3.2脚手架扫地杆:须纵、横向设置。纵向扫地杆离底座≯0.2m、横向扫地杆下方设置,均用直角扣件与立杆紧扣。立杆基础高低差≯1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离≮0.5m,且高处纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。P33

  71、6.3.5立杆接长:须采用对接扣件连接(顶层顶步除外)。P33

  72、★☆6.4.2一字型、开口型脚手架连墙件布置:一字型、开口型脚手架两端须设置连墙件,连墙件的垂直间距不大于层高,并不大于4m(两步)。P33

  73、6.4.4刚性连墙件使用:24m以上双排脚手架必须用刚性连墙件。

  74、6.6.2剪刀撑设置:24m以上的单、双排脚手架,外侧立面的两端各设一道剪刀撑,由底至顶连续设置。

  75、★☆7.1.5脚手架基础:脚手架使用时不应开挖,否则须加固。

  76、★☆7.3.1脚手架搭设进度:一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。P33

  77、★☆7.3.8同步搭设规定:剪刀撑、横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

  78、★☆7.4.2拆脚手架:(1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同步作业;

  (2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。P33

  79、★☆7.4.3拆脚手架卸料要求:各构配件严禁抛掷。P33

  80、★☆9.0.1搭设人员:须经培训考试合格的架子工,定期体检,合格者持证上岗。P34

  81、★☆9.0.7使用中严禁拆除的杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆,连墙件。P35

  82、★☆7.5.4脚手架拆除:(1)统一指挥,后装先拆。

  83、★☆8.0.1搭拆人员:由专业架子工担任,持证上岗,定期体检。

  84、提升机: 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 P37

  4.0.11提升钢丝绳:不得接长使用。端头与卷筒卡牢,整齐排列。吊蓝处于工作最低位时,卷筒上钢丝绳不少于3圈。

  85、基坑和围堰:《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 P38

  ★☆4.1.3施工排水:在施工排水过程中不得间断排水,并应对排水系统加强检查和围护。当构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止排水。P37

  86、★☆4.2.4基坑支撑:基坑支撑的设计应满足下列要求:P38

  1)支撑应具有足够的强度、刚度和稳定性。(1)支撑部件的型号、尺寸(2)支撑点的布置(3)板桩的入土深度(4)锚杆的长度和直径等应经计算确定;

  2)不妨基坑开挖及构筑物的施工;

  3)支拆方便。

  87、4.2.12基坑质量:支撑必须牢固安全。P38

  88、沟槽:《给排水管道工程施工及验收规定》GB50268-97 P39

  ★☆3.2.4沟槽荷载:人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。

  89、★☆3.3.5开挖:在软土或其他不稳定土层中采用撑板支撑时,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m;以后开挖与支撑交替进行。P39

  90、★☆3.1.3班前准备:作业班(组)在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测以及照明等工作,并制订防护措施填入上述作业票内。P41

  91★☆井下作业严禁什么?下面三种

  ★☆3.1.6严禁明火:1)井下作业严禁明火。

  ★☆3.1.7严禁进入:2)对管径小于0.8m的管道,严禁进入管内作业。P41

  ★☆4.1.1防毒用具:3)严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。必须使用供压缩空气的隔离式防护装具作为防毒用具。

  92、DGJ08-903-2003标准中强制性条文 42

  ★☆3.2.1安全目标:1、项目经理部必须制定安全目标,并形成文件。安全目标应:

  1)与所在建筑企业的安全方针、安全目标协调一致;

  2)包括安全指标,管理达标的要求;

  3)可测量考核。

  93、★☆3.2.2危险源与不利环境素识别,评价和控制策划:项目经理部对需控制的危险源和不利环境因素的控制方式进行策划并形成文件。其中重大危险源与重大不利环境因素的控制方式应包括制定施工组织设计、专项施工方案或专项安全措施。P42

  94、★☆3.2.4施工现场安全生产保证计划:项目经理部在施工前必须策划并编制施工现场安全生产保证计划。

  95、★☆3.3.1组织机构与职责权限:P42

  为了建立、实施和改进施工现场安全生产保证体系,项目经理部必须有计划地及时配置必要地资源:

  1)称职的技术、管理人员和操作人员,包括专职安全生产管理人员:

  2)适用于工程施工特点的专项技能和技术;

  3)应当具备的安全设施、检验设备和防护用品

  4)安全生产所需的资金。

  96★☆3.4.3内部审核:项目经理部必须以施工现场安全生产保证体系的业绩为重点,在,组织内部审核,以便确定其是否:P43

  1)符合施工现场安全生产保证体系策划的安排,包括本规范的要求;

  2)得到正确实施和保持;

  3)有效地满足项目安全目标。

  97、 上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定

  上海市公安局

  沪公发【2002】399号

  上海市建设和管理委员会

  第三章 施工现场的防火安全要求:

  临时建筑物不宜超过2层,临时宿舍的房间建筑面积大于50平方米的,应当设置两个安全出入口;

  98、第三章 施工现场的防火安全要求:

  临时建筑物不宜超过2层,临时宿舍的房间建筑面积大于50平方米的,应当设置两个安全出入口;

  99、第二十五条 使用易燃易爆气体或液体数量较多的施工现场,应当选择施工作业区以外的安全合适地点设置易燃易爆危险物品仓库。P48

  100、 上海市建设和管理委员会

  沪建建【2003】137号

  关于批准《施工现场安全生产保证体系》为上海市工程建设规范的通知

  由上海市建筑业联合会主编的《施工现场安全生产保证体系》,经有关专家审查和我委审核,现批准为上海市工程建设规范,其中3.2.1第一款、3.2.2第1、2、3款、3.2.3第一款、3.2.4第一款、3.3.1、3.3.2第2款、3.3.5第4款、3.3.5第4款、3.3.6第1款、3.4.3第1款为强制性条文。该规范统一编号为DGJ08-903-2003,自20XX年7月1日起实施,原《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-98)同时废止。

  20XX年3月8日下发的通知

  101、上海市标准《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-98)进行了全面修编。P52

  102、修编后的标准列为上海市工程建设规范,名称仍为《施工现场安全生产保证体系》,编号改为DGJ08-903-2003。P52

  103、项目经理部贯彻本规范是建筑企业按照GB/T24000、GB/T28000系列标准建立、实施和保持环境管理体系、职业健康安全管理体系的基础,建筑企业贯标为项目经理部贯标创造了更适宜的条件。

  104、工程项目总包单位和分包单位在贯彻本规范时的关系:

  施工现场安全生产保证体系必须由总包单位项目经理部负责在其承包工程范围内建立并统一协调管理,与其签订分包合同的各分包单位项目经理部应结合分包工程的范围、特点和总包单位项目经理部的要求,

  建立相应的施工现场安全生产保证子体系。P53

  104、木语 P54

  (1)2.0.1危险源: 可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态,包括人的不安全行为,物的不安全状态、管理上的缺陷和环境上的缺陷等。

  (3)2.0.2 环境因素: 生产活动中能与环境发生相互作用的要素。根据其对环境造成的影响是否有利,可分为不利环境因素和有利环境因素。本规范中的不利环境因素仅指施工过程中产生的废水、废气、粉尘、噪声、振动和固体废弃物的排放。

  (3)2.0.3事故: 造成死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或超出规定要求的不利环境影响的意外情况。

  (4)2.0.5隐患: 未被事先识别或未采取必要防护措施的可能导致事故的危险源和不利环境因素。

  (5)2.0.7 安全生产:为了预防生产过程中发生事故而采取的各种措施和活动。

  (6)2.0.6风险: 某一特定危险情况发生事故而采取的各种措施和活动。

  (7)2.0.9施工现场安全生产保证体系: 总的管理体系的一部分,便于项目经理部和建筑企业对承建项目相关安全风险和不利环境影响的管理。它包括为制定、实现和保持项目经理部安全目标所需的组织结构、策划活动、职责、程序、过程和资源。P54

  (8)2.0.11施工现场安全生产保证计划: 依据施工现场安全生产保证体系规范要求和安全策划结果,规定项目经理部的安全目标、控制措施、资源和活动顺序的文件。

  (9)2.0.12审核: 为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

  (10)2.0.13不合格: 任何能够直接或间接造成事故、险事故的违背作业标准、规章制度、程序、法律法规、标准规范的行为或偏差。P55

  105、 施工现场安全生产保证体系要求

  3.1总要求:

  ★☆ 3.1.1项目经理部应施工现场安全生产保证体系,并不断改进其有效性。

  3.1.2施工现场安全生产保证体系应围绕实现项目安全目标和持续改进安全管理活动及其业绩,按照:

  策划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)的循环模式运行。P56

  3.2策划

  3.2.1安全目标:

  项目经理部必须制定安全目标,并形成文件。安全目标应包括:

  1)与所在建筑企业的安全方针,安全目标协调一致;

  2)包括安全指标、管理达标的要求;

  3)可测量考核。

  3.2.2危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划:

  1、项目经理部必须根据工程对象的特点和条件,充分识别各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源与不利环境因素,它们涉及到:

  1)正常的、周期性和临时性的、紧急情况下的活动;

  2)进入施工现场所有人员的活动;

  3)施工现场内所有的物料、设施、设备。

  2、项目经理部必须采用适当的方法,评价己识别的全部危险源和不利环境因素对施工现场界内外产生的安全风险和不利环境影响,从中确定重大危险源与重大不利环境因素。对其中风险较大或专业性较强的施工过程、阶段或部位的活动,还应进行安全论证。评价和论证的结果应形成文件,其内容包括危险源与不利环境因素识别、评价结果和清单。

  3、为实现安全目标,项目经理部必须根据评价结果和法律法规、标准规范及其他要求,对需控制的危险源和不利环境因素的控制方式进行策划并形成文件。其中重大危险源与重大不利环境因素的控制方式应

  包括制定施工组织设计、专项施工方案或专项安全措施。

  4、★☆项目经理部应及时评审和更新关于危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划的结束。

  3.2.3适用法律法规、标准规范和其他要求:

  1、★☆项目经理部必须建立有效渠道,以识别并获取适用于施工现场安全生产的法律法规、标准规范和其他应遵循的要求。

  3.2.4施工现场安全生产保证计划:

  1、项目经理部在施工前必须策划并编制施工安全生产保证计划。P57

  3.3实施

  3.3.1组织机构与职责权限:P58页

  1、项目经理为施工现场安全生产的第一责任人,并在项目安全管理活动中起领导作用。

  2、必须确定项目经理部与安全风险和不利环境影响有关的管理、执行和验证人员的作用、职责、权限和相互关系,形成文件并予以传达沟通,以确保施工现场安全生产保证体系各项要求的正确实施。

  3、为了建立、实施和改进施工现场安全生产保证体系,项目经理部必须有计划地及时配置必要的资源:

  1)称职的技术、管理人员和操作人员,包括专职安全生产管理人员;

  2)适用于工程施工特点的专项技能和技术;

  3)应当具备的安全设施、检验设备和防护用品;

  4)安全生产所需的资金。

  3.3.2安全教育和培训P59

  项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按法律法规规定通过有关部门对其安全生产知识、管理能力、安全操作技能进行的考核或复试,取得要求的证书,持证上岗。

  3.3.5分包控制:P61页

  项目经理部必须按分包合同规定对分包商在施工现场内的施工或服务活动实施控制,并形成记录。控制内容和方法包括: (重点控制承包商)

  1)审核批准分包商的专项施工组织设计和施工方案,包括安全技术措施;

  2)提供或验证必要的安全物资、工具、设施、设备;

  3)确认分包商进场从业人员的资格,依据施工现场安全生产保证体系文件,进行针对性的安全教育、培训和施工交底,形成由双方负责人签字认可的记录,并确保在作业前和作业时,有分包商对其从业人员实施必要的安全教育和培训;

  4)安排专人对分包商施工和服务全过程的安全生产实施指导、监督、检查和业绩评价,对发现的问题进行处理,并与分包商及时沟通信息。P61

  3.3.6施工过程控制

  1、项目经理部必须根据施工现场安全生产保证体系策划的结果和安排,确保与所识别的危险源和不利环境因素有关的活动、人员、设施、设备在施工过程中处于受控状态,以便从根本上控制和减少安全风险和不利环境影响。

  2、项目经理部对施工过程控制的内容和方式应包括:

  对从业的管理和操作人员进行针对性的资格能力鉴定、安全教育和培训、安全交底,及时提供必需的劳动防护用品;

  3.4检查和改进 P63

  3.4.3内部审核:

  1、项目经理部必须以施工现场安全生产保证体系的业绩为重点,在各主要施工阶段,组织内部审核,以便确定其是否:P64

  1)符合施工现场安全生产保证体系策划的安排,包括本规范的要求;

  2)得到正确实施和保持;

  3)有效地满足项目安全目标。

  3.4.4安全评估:

  1、项目经理部应对各主要施工阶段施工现场安全生产保证体系的适宜性、充分性、有效性及时组织评估,并编制阶段性安全评估报告。

  2、安全评估报告的内容应包括:

  1)安全目标的实现情况和重大危险源和重大不利环境因素的控制状况;

  3.4.5安全记录:

  安全记录应:P64

  1、符合国家、行业、地方的法律法规与标准规范和上级的有关规定;

  2、填写完整准确、字迹清楚、标识明确,并可追溯相关的活动;

  3、编目立卷,便于查询;

  4、妥善保存,避免损坏、变质或遗失,直至工程竣工交付后分类留存或归档。

  (二)单选题:

  1、★☆第十五条为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。P14

  2、★☆3.1.3防护栏杆:(1)上下栏杆离地高度为1~1.2m和0.5~0.6m;坡度大于1:2.2的屋面栏高1.5m,并加安全网;立杆间距大于2m时,加设立杆。P26

  (2)栏杆能经受1000N外力,可能发生拥挤、碰撞处,应有加强措施。

  (3)沿街临边外侧须挂安全立网或全封闭处理。

  3、★☆3.2.1洞口作业的防护措施:(1)电梯井口(2)栅门(3)井内每隔两层(10m以内)设一道安全网。P26

  4、★☆3.2.2洞口防护要求:边长1.5m以上洞口,四周设栏杆,洞口下张安全网。P26

  5、★☆5.2.3钢模板部件堆放:离楼层边>1m,高度低于1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘严禁堆放任何拆下物件。P28

  6、★☆3.1.4培训:下井人员应经过,学会人工急救和防护用具、照明及通信设备的使用方法。P41

  (三)多选题

  1、★☆第七条:建设单位不得压缩合同的规定的工期:建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位(第一题)提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,(第二题)不得压缩合同约定的工期。P12

  2、★☆第十七条:在施工现场安装、拆卸施工(1)起重机械和(2)整体提升脚手架、(3)模板等自升式架设设施,必须由具有相应资质的单位承担。P14

  3、★☆安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,(1)应当编制拆装方案、(2)制定安全施工措施,(3)并由专业技术人员现场监督。

  4、★☆第三十条施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或者减少(1)粉尘(2)废气(3)废水(4)固体废物(5)振动和施工照明对人和环境的危害和污染。P16

  5、★☆第三十一条施工单位应当在施工现场(1)建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人。(2)制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全管理制定和操作规程(3)设置消防通道、消防水源(4)配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。P16

  6、★☆第五十七条工程监理单位有下列行为之一的,并处10万元以上30万元以下的罚款。

  (一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;

  (二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;

  (三)施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的。

  (四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。P20

  7、《施工现场临时用电安全技术规范>JGJ46-88

  ★☆在建工程四个距离:P24

  (1)3.1.2在建工程与外电线路:最小安全操作距离。1KV以下,4m;1-10KV,6m;35-110KV,8m;

  154-220KV,10m;330-500KV,15m。

  (2)3.1.3机动车道与外电线路:最低点与路面垂直距离。1KV以下,6m;1-10KV,7m;35KV,7m。

  (3)3.1.4起重机(物)与外电线路:起重机(包括吊物)与10KV以下架空线≮2m。

  (4)3.1.5开挖沟槽与外电缆沟槽:开挖沟槽与埋地外电缆沟槽边缘≮0.5m。

  8、★☆7.1.8桩机操作:严禁吊装、吊锤、回转或行走等动作同时进行。桩机上有桩和锤的情况下,人员不得离开岗位。

  10、 上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定

  上海市公安局

  沪公发【2002】399号

  上海市建设和管理委员会

  ★☆第十七条 作业人员用明火前:

  1)应当清除明火点周围的可燃物品

  2)落实监护人员和监护措施

  3)并配置必要的灭火器具

  4)办理审核手续

  11、★☆第十八条 存在下列情况之一的,禁止动用明火作业:

  1)现场操作工没有操作证的;

  2)在动用明火审批的范围内而未履行审批手续的;

  3)现场操作工不了解动用明火作业现场周围情况的;

  4)用可燃材料做保温、冷却、隔音、隔热的部位,在火星能飞溅到的地方未采取有效安全措施的;

  5)作业现场附近堆有易燃易爆危险物品,未做彻底清理或者采取有效安全措施的;

  6)作业现场有可燃气体,易燃液体蒸气与空气混合形成爆炸性混合物的;

  7)交叉施工作业中,动用明火危及其他施工设备和人员安全的;

  8)散落的火星危及毗连或邻近建(构)筑物安全的;

  9)有压力或密闭的管道、容器,现场操作工不了解焊件内部是否安全的;

  10)按有关规定禁止动用明火的。

  二、建设安全监理(厚本)

  一、判断、单选、多选、简答

  1、四控制:1)控制造价2)控制进度3)控制质量4)控制安全 P2页

  2、安全监理的任务:

  安全监理应进行以下监督:

  1)机械设备、安全设施以及安全技术措施的审查

  2)进度控制

  3)费用监督

  3、方针和制度 P7

  建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

  ★☆“安全第一”是指在处理企业管理中安全和其他工作的关系时,把确保安全放在首要位置,即生产必须安全。

  4、安全生产责任制是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。P9

  5、★☆招标阶段的安全监理:

  1)审查承包单位安全资质

  2)协助拟订安全生产协议书

  6、安全生产协议书的基本要求:P17~18

  1)主体合法2)内容合法3)形式合法4)程序合法

  7、★☆加强对分包方的安全监理:协助审查分包单位的安全资质。

  8、施工准备阶段的安全监理:

  ★☆审查承包单位施工组织或施工大纲中的安全技术措施:安全监理工程师一般应在15日之内给予批准或提出修改意见。P22

  9、开工条件:P23

  1)开工时所需的现场及通往现场的通道,承包单位已接受并已履行了现场接管手续;

  2)工程进度计划已按期提交并已批准;

  3)开工时,安全监理工程师必备的设施及服务已提供;

  4)承包单位开工时所必须的施工机械、材料和主要人员已达现场,并处于安全状态;

  5)施工现场的安全设施已经到位。

  10、安全监理工作制度:P28

  1)定期学习与交流

  2)★☆填写安全监理日记:各专业组必须填写安全监理日记,记录每天安全监理工作内容及交接注意事项;

  3)★☆安全监理月报:资料组根据各组安全监理月报编写出综合安全监理月报,经总监审查后,报建设单位或上级主管部门。

  4)例会记录和来往信函

  11、施工现场安全监控的重要性:为改变安全生产上的被动局面,除了不断提高施工企业本身的内在管理素质和加强各级建设行政主管部门进行监督、管理、检查外,一个很重要的方向就是推行建设工程社会安全监理。P29

  12、★☆分部分项工程安全技术交底:1)单位工程开工前,必须具有安全技术交底。2)安全技术交底要有针对性,双方应履行签字手续,各执一份。P31

  13★☆、因工伤亡事故处理及登记:认真吸取教训,做到举一反三,坚决执行“四不放过”。P33

  14、★☆施工现场专项“四验收”:1)脚手架搭设验收2)龙门架与井架搭设验收3)塔吊验收4)人货两用电梯安装验收P33

  15、施工现场“五小”设施卫生要求:1)食堂2)厕所3)宿舍、更衣室4)浴室5)医务室P38

  16、施工现场场貌要求:市政工程必须做到“二通”、“三无”、“五必须”P40

  17、挖土工程:

  1)人工挖土时,前后操作人员间距不应小于2~3m,堆土要在1m以外,并且高度不得超过1.5m。P41

  2)机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,在与挖空的基坑2m以内,挖土机不能停驶。

  18、钢筋混凝土工程安全监理:

  1、模板工程:1)支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。

  2、滑升模板施工:1)为了防止高空物体坠落伤人,筒身内底部,一般在2.5m高处搭设保护棚,应十分坚固可靠,并在上部铺一层6~8mm钢板防护。P44页

  2)滑模在提升时,应统一指挥,并有专人负责量测千斤顶,升高时出现不正常情况,应立即停止滑升,找出原因并制定相应措施后方准继续滑升。P45

  3)凡患有高血压、心脏病及医生认为不适于高空作业者,不得参加滑模施工。

  19、混凝土工程:离地面2m以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等,不准站在搭头上操作,如无可靠的安全设备时,必须戴好安全带,并扣好保险钩。P48

  20、架子工程的安全监理:

  金属扣件式双排钢管脚手架搭设工程:P58

  1)不宜采用承插式钢管作底步立杆交错之用。

  2)所有扣件紧固力矩,应达到45~55N.m。

  3)斜杆接长不宜采用对接扣件,应采用叠交方式用两只回转扣件接长,搭接距离应大于0.4m.

  21、电梯井道内架子、安全网搭设工程:脚手架柱距不大于1.8m,排距为1.8m。P60

  22、 城市地下管线的保护

  ★☆城市地下管线损坏的原因:

  损坏直接原因:1)施工机械直接损坏地下管线,如挖掘机、铲车、风镐的施工,打桩、钻探、疏浚河道以及船只抛锚等都可能造成管线的损坏。

  2)因地面上大范围、长时间的堆载,或过量抽取地下水而引起的地面沉降,导致管线不均匀下沉而损坏。

  3)土方开挖而引发的土体运动、坍方等,使地下管线遭受损坏。

  4)为了解施工现场地下管线的分布情况,当进行开挖样洞或样沟时,也会直接损坏地下管线。P86

  23、施工前须办的手续和应具备的条件:

  在城市道路上进行道路和管线的施工,必须办理“二证一照”,即“中华人民共和国建设工程许可证”“掘路执照”“道路施工许可证”。办理上述“二证一照”必须具备五个条件。P96

  24、 基坑工程安全技术

  基坑支护结构选择的基本依据:P114

  1)基坑的平面尺寸,开挖深度。

  2)工程地质及水文条件。

  3)荷载情况

  4)环境条件P114

  5)基坑开挖、排水及降水的方法。

  25、环境条件:1)基坑周围的地区性质;2)基坑周围的建筑物状态;

  3)基坑周围的公用设施分布及地下构筑物、地下管线状态;

  4)基坑周围的交通状态和道路状态;

  5)基坑周围的水域状态;

  6)基坑所处的地区环境的特殊状况,以及对基坑施工的特殊要求;

  8)基坑开挖、排水及降水的方法。P115

  26、土体工程:P134

  1)要严格按结构施工段紧紧地抓住“三块"标准段底板混凝土在之后的5天内完成。如挖这30cm土时遇下雨,更要抢,要挖一小段,浇一小段垫层,不能停。

  27、脚手架的种类及其设计:P144

  除了专统式落地脚手架之外,特殊脚手架还有吊、挂、爬、挑等特殊形式的脚手架。

  28、吊、挂、爬、挑及整体提升特殊脚手架。P147

  29、恒载:主要指立杆、大小横杆、斜撑(或剪刀撑)、扣件、脚手板、安全网和栏杆等各构件的自重。P49

  30、活载:主要指脚手板上的堆砖(或混凝土、模板和安装件等)、运输车辆(包括所装物件)和作业人员等荷载。P149

  31、落地式脚手架的基础构造:

  落地式脚手架的基础应根据地基土的允许承载力进行设计计算。

  脚手架的立杆是主要受压杆件,所以木脚手架一般都将立杆直接埋在地基土层中,其深度应大于40cm。

  32、杆件连接施工要求:P162

  钢管脚手架采用扣件连接。扣件有三种:即直角扣件、回转扣件、对接扣件。其材质为可锻铸铁,应符合KT33-8规定要求。螺钉、螺母应符合GB5-66和GB41-66的技术要求。所有扣件,均应有出厂合格证。建筑施工现场严禁使用冲压扣件。P162

  33、架体的构造要求:

  1)纵距:

  钢管脚手架高度30m以下不大于1.8m;高度30m至40m不大于1.5m;高度41m至50m不大于1m。

  2)横距:里、外立杆的净距不大于1~1.2m。里立杆与建筑体距离,一般不大于0.5m。

  3)步距:毛竹、钢管脚手架的底步距,任何情况都不大于2.4m。一步以上的每步距不大于1.8m(左右)

  34、落地式脚手架的围挡封闭要求:P165

  二步起增设挡脚杆,距步层面0.2~0.4m高度,同时设竖挡芭措施。五步起脚手架包安全网(立网)网目孔径不大于40mm×40mm。P165

  二步设竹芭、四步一隔离、五步设立网、八步设平网、通道还有隔离棚(保护走廊)

  35、电线防护脚手架:P168

  1)在搭设施工脚手架时,必须由专业人员采取安全防范包扎后,方可进行施工,其他人员均不得擅自作业。

  2)电线防护脚手架的高度必须高于高压线1m以上。

  3)电线防护脚手架必须采用绝缘材料搭设。

  4)电线防护脚手架必须独立搭设,它的纵、横向的稳固都依靠剪刀撑的设置而维持。P170

  36、斜道的坡面必须有良好的防滑措施或加设防滑条。防滑条的间距不应大于30cm。行人斜道的坡度为1:3,运料斜道的坡度为1:6。P171

  37、防坠棚:

  施工现场临边人行通道应搭设双层防护隔离棚。棚顶底层高度要大于3m,上层棚顶与底层棚顶间隔应大于1.5m,立柱纵向距离应小于3m,横向距离应小于2.5m。

  38、★☆脚手架验收:

  任何种类的脚手架都应按搭设顺序,分段、分排,或在搭设竣工后进行验收。验收由工程施工单位负责召集由技术、安全部门和搭设班组共同进行,检查其是否按图纸、有关规范施工。P172

  39、脚手架拆除:

  1)警示标志

  2)应先外后内,后搭的杆件先拆,先搭的杆件后拆,拆除一排(步),清除一排(步),不得上下同时进行。

  40、★☆高处作业定义:凡在坠落高度基准面2m以上(含2m),有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。P174

  40、★☆有2~5m时,为一级高处作业;在5~15m时,为二级高处作业;在15~30m时,为三级高处作业;在大于30m为特级高处作业。

  41、临边防护:但其高度低于80cm时,这一类作业称为临边作业。P176

  42、构造要求:P177

  ★☆1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1.1.2m,坡度大于1:2:2的屋面(即坡度大于25度)时,防护栏杆应加高至1.5m并加挂安全立网。

  43、★☆洞(孔)口类型:P183

  1)电梯井口,视具体情况设(1)防护栏杆(2)固定栅门(3)工具式栅门,电梯井内每隔两层或(4)最多隔10m设一道安全平网。

  2)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,柱型、条型等基础上口,未填上的坑、槽口,以及天窗、地板和化粪池等处,,都要作为洞口而设置稳固的盖件。

  44、边长50~150cm的洞口,盖以用钢材制作的网格,先用扣件接钢管等,然后在网格上满铺竹笆或木板。

  45、扶梯:1)外构件要有合格证2)一挡间距25~30cm3)载力为1100牛顿4)接纹只能接一块,接高不超1/3 5)移动体6)上下扶梯应面向扶梯7)任何高处作业有二个人

  46、分四种:1)吊装、拆装2)施工(钢筋、钻浇筑)3)悬空安装作业4)悬挂作业(吊蓝)

  47、★☆悬空作业:在周边临空状态下,无立足点或无牢固可靠立足点的条件下进行的高处作业,称为悬空作业。P190

  47、悬空作业主要有构件吊装,悬空钢筋绑扎,混凝土浇筑以及门窗安装等多种作业。

  48、悬空门窗作业:安装外墙门、窗时,作业人员一定要先行系好安全带,将保险钩挂在操作人员上方牢固的物体上,并设专门人员加以监护,以防脱钩酿成事故。

  49、交叉作业防护:P195

  ★☆一般要求:1)在施工现场的空间,上下不同层次同时进行的高处作业,称为交叉作业。上下立体式交叉作业中极易造成坠物伤人,因此,上下不同层次之间,首先在前后、左右方向必须有一段横向的安全隔离,此距离应该大于可能的坠落半径。2)拆除钢模板、脚手架等时,下方不得有其他操作人员。钢模板部件不能超过1m。

  50、进场验收:P233

  在设备进入施工工地前或进入施工场后应对施工机械进行安全技术验收。验收时可由设备部门会同安全技术监督管理部门对施工机械的完成好率进行验收,特别对安全设施的技术可靠性进行测试,以满足施工中的安全要求。

  ★☆施工机械总体验收内容包括了解施工机械设备的技术性能,技术操作规程,译印技术资料等。

  ★☆技术验收包括施工机械设备的外部检查,无负荷试验、负荷试验和试验后复查等程序。

  ★☆经验收后填写施工机械设备进场验收记录,由参加人员签章、验收、记录列入技术档案。

  51、一般要将看、听、摸、闻结合起来。P235

  52、现场检查技术:

  1)施工机械液压装置漏油

  2)施工机械回转机构故障的检查

  3)安全装置的检查

  4)吊机负荷安全系数的检查。(塔吊、履带吊、汽车吊)

  53、★☆钢丝绳的使用规定:P237

  1)钢丝绳有下列情况之一时坡断拉力可按75%使用,并可用于重要场所:(1)各股钢丝已有变化、压偏及突出现象,但尚未露出绳芯;(2)钢丝绳个别部位轻微锈;(3)钢丝绳表面的个别钢丝有尖刺现象,在1m长度内尖刺数目不多于钢丝总数的30%。

  2)钢丝绳有下列情况之一时坡断拉力可按50%使用,并可用于次要场所:(1)钢丝绳表面的钢丝尖刺数目在1m长度内不多于钢丝总数的10%;(2)钢丝绳的个别部位有显著的锈痕;(3)绳股凸出不太明显,绳芯未露出。

  3)钢丝绳有下列情况之一时坡断拉力可按50%使用,但只准使用在不重要场合和辅助工作中:(1)绳股有明显的扭曲,绳股和钢丝有部分变位,有明显的突出现象;(2)钢丝绳全部均有锈痕,将锈痕刮去后,钢丝留有凹痕;(3)钢丝绳表面的个别钢丝有尖刺现象,在1m长度内尖刺数目不多于钢丝总数的25%;

  54岗位责任制:P244

  “三定”制度是群众管理机械的一种好的形成。

  55、三定:定机、定岗、定人

  56、风险控制对策:P266

  风险控制包括所有为避免或减少项目风险发生的可能性以及其潜在损失的各种措施。

  57、施工职业卫生的主要危险因素:P291

  主要危险源是:

  1)水泥粉尘、砂尘、石棉尘、焊接烟尘等(将导致尘肺病)

  2)地下管道,并下作业时空气的硫化氢、甲烷、以及缺氧窒息。(往往导致多人中毒)

  3)露天作业时的高温,冷冻低温。

  4)电焊引起电光性眼病

  5)噪音引起耳病等

  6)化学涂料、填料等引起的疾病。

  7)地下管道内的废气、内燃机尾气危害。

  8)密闭空间内气压失常。

  58、检查分类及评分方法:P324~326

  1)在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目。保证项目应是安全检查的重点和关键。

  2)在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分为各单项实得分数的平均值。

  3)在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不应得分。(高压线40分)

  4)安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三定”及“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。

  5)建筑施工安全检查评分:分为优良、合格、不合格三个等级。

  优良:汇总表得分值应在80分及其以上;

  合格:1)汇总表得分值应为70分及其以上;2)有一个表未得分,但汇总表得分值必须在75分及其以上;3)当起重吊装检查评分表或施工机具检查评分表未得分,但汇总表得分值在80分及其以上。

  不合格:1)汇总表得分值不足70分2)有一个表未得分,且汇总表得分在75分以下;3)当起重吊装检查评分表或施工机具检查评分表未得分,且汇总表得分值在80分以下。

  59、检查评分表:P326~330

  1)建筑施工安全检查评分汇总表(表3.0.1)主要内容应包括:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三定”及“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具十项。

  2)“三宝”、“四口”防护检查评分表((表3.0.7)是对安全帽、安全网、安全带,楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井口、通道口及阳台、楼板、屋面等临边使用及防护情况得评价。

  四口:楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口

  三宝:安全帽、安全网、安全带

  3)★☆安全管理检查评分表:P330

  安全管理检查评分表

  60、国务院有个493号令:(有四种)

  1)禁止(红色 2)警告(黄色)当心 3)指令(蓝色)安全帽 4)指示(绿色)安全通道

  61、中华人民共和国安全生产法:P540

  (20XX年6月29日第九次全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过20XX年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布) 20XX年11月1日实施

  62、第一章总则:P544

  第二条在中华人民共和国领域内适用于从事生产经营活动的单位(以下统称生产经营单位)的安全生产,适用本法;有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全另有规定的,适用其规定。 在香港澳门不适用

  ★第五条生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

  63、第二章生产经营单位的安全生产保障:P545~P550

  第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

  1)建立、健全本单位安全生产责任制;

  2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

  3)保证本单位安全生产投入的有效实施;

  4)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

  5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

  6)及时、如实报告生产安全事故。

  第十八条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

  (个人资金投资人)

  第十九条 前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员超过三百人的。

  生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的,保证安全生产的责任仍由本单位负责。

  ★第二十条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

  ★第二十四条生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

  三同时:同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

  ★第二十八条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,必须设置明显的安全警示标志。

  第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。

  ★第三十一条国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。

  生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

  ★第三十四条生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离(不低于30m)。

  ★第三十五条生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

  ★第三十七条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

  ★第四十条两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

  ★第四十一条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

  生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。

  第四十三条生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。

  64、从业人员的权利和义务

  第四十五条生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议。

  第四十六条从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。P550

  ★第四十七条从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

  ★第四十八条因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向本单位提出赔偿要求。

  第四十九条从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。

  65、第六章法律责任P556~561看一下

  第七十九条

  第八十一条

  第八十六条

  第八十七条

  第九十五条拒不承担或者其负责人

  66、第七章附则P561

  第九十七条本法自20XX年11月1日起施行。

  二、单选题

  1、★☆“预防为主”是指在建筑生产活动中,针对建筑生产的特点,对生产要求素采取管理控制措施,把可能发生的事故消灭在萌芽状态,以保证生产活动中人的安全与健康,即在安全管理工作中,把重点放在预防上,对可能发生的各类事故,事故加以防范。P7

  2、★☆制定安全监理规划、制定工作的程序、记录和表格:按照工程施工的工艺流程制定出一套相应的科学的安全监理程序,对不同结构的施工工序制定出相应的检测、验收方法,只有这样才能达到对安全严格控制的目的。P21

  3、★☆十不吊:1)斜吊不吊2)起重量不明不吊3)散装物装得太满或捆扎不牢不吊4)指挥信号不明不吊5)吊物边缘锋利无防护措施不吊6)吊钩上站人或浮放有活动物不吊7)埋压地下的构件情况不明不吊8)安全装置失灵不吊9)光线阴暗看不清吊物不吊10)六级以上强风影响施工安全不吊。

  4、★☆判断题十不准:1)无证不准操作2)酒后不准操作3)操作时不准闲聊和打瞌睡4)外人不准进入驾驶室5)吊钩不准过人头6)作业时不准上下车7)吊物时不准长时间悬空8)安全装置不准当开关使用9)升降、变幅、旋转三个动作不准同时开动10)工作时不准调整机器。P238

  三、多选题

  1、★☆管线损坏后的急救措施:P107

  如果管线发生或可能发生异常时,应立即与相关的专业公司和有关人员联络并采取

  (1)中断施工

  (2)禁止动用明火

  (3)临时封闭交通

  (4)疏导附近居民等措施

  (5)并通报公安局消防处、交警总队、道路管理单位、市政工程管理处和有关管理部

  三、建设安全监理补充教材

  一、判断、简答、

  1、灌注桩施工安全:★☆成孔机电设备应有专人负责管理,凡上岗者均应持操作合格证。P4

  2、★☆由于隔水帷幕选用不当,或围护机构质量不能得到保证,造成围护结构漏水,并出现严重流砂现象,使周围建筑物、道路产生裂缝,管线断裂。P6页

  3、深度超过2m的基坑周边还应设置不低于1.2m高的固定防护栏。P19

  4、★☆钢管脚手架必须有良好的接地装置,接地电阻不大于4安,雷雨季节应按规范设置避雷装置。P25

  5、★☆遇6级以上大风或大雾、雨雪等恶劣天气时应暂停脚手架作业。P25

  6、★☆脚手架的搭设与拆除前,均应由单位工程负责人召集有关人员进行书面交底。P25

  ★☆同步限载控制系统:它应具备超载报警停机、失载报警停机等功能。P28

  7、★☆根据施工组织设计要求,落实现场施工人员和组织机构,并在装拆和每次升降作业前对操作人员进行安全技术交底。P31

  8、★☆架体安装后必须经企业技术、安全职能部门验收合格后方可办理投入使用的手续。P31

  补充:

  材料要符合要求,配套件要合格证。

  基础安装配套要先验收。

  ★☆在空中悬挂时间超过30个月或连续停用时间超过10个月,架体必须予以拆除。P32

  9、挑脚手架的防护及管理:挑脚手架在施工作业前除须有设计计算书外,还应有含具体搭设方法的施工方案。P33

  10、吊篮使用时必须遵循设备保险系统与人身保险系统分开的原则,既操作人员安全带必须扣在单独设置的保险绳上。严禁将吊篮作为运送材料和人员的垂直运输设备使用。P36

  补充:★☆模板施工的安全技术:支撑应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下道工序。P57

  第四章 高层建筑施工机械

  11、一、塔机的类型及其特点(塔式起重机)

  1.★☆按旋转方式P59

  (1)上旋式塔机(上回转):既塔身不旋转,而是通过支撑装置安装在塔顶上的转塔(起重臂、平衡臂、塔帽等组成)旋转,其优点是:起升高度可根据需要调整,可以在平衡臂超过建筑物高度的情况下更接近建筑物,从而扩大起吊范围。其缺点是:塔机重心高,安装拆卸较复杂,必须严格保证塔机的稳定性。(2)下旋式塔机(下回转):既塔身与起重臂同时旋转,旋转支承机构在塔身的底部。其优点是:塔机重心低,稳定性好。塔身所受的弯矩也较小;全部的工作机构分布在转台和底座上;便于维修、保养和拆装;可以借助本身机构进行架设,简单方便,并可以整体拖动,便于转移。其缺点是:此类型塔机起重力矩较小,起重高度受到限制,多属于小型塔机范畴;旋转平台尾部突出,为了塔机回转方便,必须使尾部与建筑物保持一定的安全距离,同时其幅度的有效利用也较差。

  P60

  2.按变幅方式:按起重臂的结构特点可分为俯仰变幅起重臂(动臂)式塔机和小车变幅式(水平臂)塔机。(1)动臂式变幅塔机:它是依靠起重臂俯仰来实现变幅的。其优点是:能充分发挥起重臂有效高度、有效长度来提高机械效率;其变幅机构简单,减少高空作业,操作较安全。其缺点是:最小幅度被限制在最大幅度的25%左右,变幅时负荷起重臂一起升降,对变幅机构的要求必须可靠。(2)小车变幅式塔机;塔机的起重臂为水平布置,起重臂的截面为等腰三角型桁架,载重小车在起重臂的轨道上运动。工作时靠调整小车的距离来改变起重的幅度。其优点是:载重小车可靠近塔身,变幅范围大,能满足建筑安装施工要求;变幅机构简单、变幅迅速,且能带荷变幅,操作方便。其缺点是:起重臂受力情况复杂,所以结构也相应复杂,自重也较大。P60

  12、按起重能力:(1)轻型塔机(2)中型塔机(3)重型塔机P61

  13、基本参数:P62

  塔机的基本参数有五项:(1)工作幅度(2)起重量(3)起重力矩(4)起升高度

  (5)轨距

  14、三.塔机的安全装置(重点。多选。各类限速器):为了确保塔机的安全作业,防止发生意外事故,塔机必须配备各类安全保护装置。P62~63

  1.起重力矩限制器:起重力矩限制器主要作用是防止塔机超载的安全装置,避免塔机由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

  2.起重质量限速器(也称超载限位):起重量限制器是用以防止塔机的吊物重量超过最大额定荷载,避免发生机械损坏事故。当吊重超过额定质量时,它能自动切断提升机构的电源或出警报。

  3.起升高度限制器:起升高度限制器是用来限制吊钩接触到起重臂头部或载重小汽车之前,或下降到最低点(地面或地面以下若干米)以前,使起升机构自动断电并停止工作。起升高度限制器一般都装在起重臂的头部。

  4.幅度限制器:动臂式塔机的幅度限制器是用以防止臂架在变幅达到极限位置时切断变幅机构的电源,使其停止工作,同时还设有机械止挡,以防臂架因起幅中的惯性而后翻。 小车运行变幅式塔机的幅度限制器用来防止运行小车超过最大或最小幅度的两个极限位置。

  5.塔机行走限制器:行走式塔机的轨道两端尽头所设的止挡缓冲装置,利用安装在台车架或底架上的行程开关碰撞到轨道两端的挡块切断电源来达到塔机停止行走,防止脱轨造成塔机倾覆事故。

  6.吊钩保险装置:吊钩保险装置是防止在吊钩上的吊索有钩头上自动脱落的保险装置,一般采用机械卡环式,用弹簧来控制挡板,阻止吊索滑钩。

  7.钢丝绳防脱槽装置:主要用以防止钢丝绳在传动过程中,脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

  8.夹轨钳:装设在台车金属结构上,用以夹紧钢轨,防止塔机在大风情况下被风吹动而行走造成塔机出轨倾翻事故。

  9.回转限制其:有些上回转的塔机安装了回转不能超过270度和360度的限制器,防止电源线扭断,造成事故。

  10.风速仪:自动记录风速,当超过6极风速以上时自动报警,使操作司机及时采取必要的防范措施,如停止作业,放下吊物等。

  11.电器控制中的零位保护的紧急安全开关:所谓零位保护是指塔机操纵开关与主令控制器连锁,只有在全部操纵杆处于零位时,开关才能接通,从而防止无意操作。 紧急安全开关则是一种能及时切断全部电源的安全装置。

  15、塔机安装、拆卸的安全注意事项:P64

  ★☆ 1、对装拆人员的要求:(简写的)

  (1)资质、上岗证(2)方案(3)操作规格技术交底(4)隐蔽工程(5)人员安排

  (6)实施警戒区(7)检测试运转(8)属保证技术措施(9)遇有雨、雾、风、4级停止

  (10)安全使用合格证

  ★☆ 对装拆人员的要求:1)参加塔机装拆人员,必须经过专业培训考核,持有效的操作证上岗。P64

  ★☆2、对塔机装拆的管理要求:(简写的)

  (1)企业资质(2)配备各种人员(3)编制方案(4)安全技术交底

  ★☆对塔机装拆的管理要求:施工企业必须建立塔机的装拆专业班级并且配有(1)起重要装拆工)(2)电工(3)起重指挥(4)塔机操纵司机(5)维修钳工 等组成。P64

  ★☆ 3、塔机使用中的基本安全技术要求:P65(简写的)

  (1)上岗证(2)必须遵守“十不吊”(3)操作规程

  (4)企业资质(5)两台或两台以上塔吊作业时,应有防碰撞措施。(2m距离)

  (6)定期对塔机的各安全装置进行维修保养(7)6级风停止起吊(8)有良好的操作习惯

  ★☆塔机使用中的基本安全技术要求:塔机安装完毕后必须经专门的检测机构检测验收合格后方能使用。P65

  16、★☆隔墙架:隔墙架的间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设置一组。P72

  17、★☆井架的安装验收要求:P74

  架体安装:

  (1)每安装2个标准节(一般不大于8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定。

  (2)安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装2节,除将单肢柱进行临时固定外,尚应将两立柱横向连成一体。

  (3)装设摇臂把杆时,应符合以下要求:

  1)把杆不得装在架体的自由端;

  2)把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体;

  3)把杆与水平面夹角应在45度~70度之间,转向时不得碰到缆风绳;

  4)把杆应安装保险钢丝绳。起重吊钩应采用符合有关规定的吊具并设置吊钩上极限限位装置。

  (4)架体安装完毕后,企业必须组织有关职能部门和人员对提升机进行试验和验收,检查验收合格后,方能交付使用,并挂上验收合格牌。P74

  18、★☆施工升降机的分类标记:

  升降机SC60:表示单吊笼额定载重量为600kg的齿轮齿条式升降机。

  升降机SS100: 表示单吊笼额定载重量为1000kg的钢丝绳式升降机。

  升降机SH100/80A:表示一吊笼额定载重量为1000kg采用齿轮齿条驱动,另一吊笼额定载质量为800kg采用钢丝绳提升的第一次更新的混合式升降机。

  升降机SCD100/100:表示双吊笼、有对重,笼额定载重量为1000kg的齿轮齿条式升降机。P78

  19、★☆施工升降的基本构造:P79~81

  1)导轨架2)吊笼3)配重4)底笼5)天轮架及小起重机6)附着架7)电缆导向装置

  导轨架:带对重的双笼升降机的标准节,另装有对重滑道,并相应增加一根齿条

  20、施工升降机的安全装置及作用:P81

  ★☆1、限速器:(单向限速器只能沿吊笼下降方向起限速作用,双向限速器则可以沿吊笼吊笼的升降两个方向起限速作用。)(当齿轮达到额定限制转速时,限速器内的离心块在离心力与重力作用下,推动制动轮,并逐渐增大制动力矩,直到将工作笼制动在导轨架上为止。)(限速器应按规定期限进行性能检测)

  2.缓冲弹簧:

  ★☆3.上、下限位器:(安装在吊轨架和吊笼上)(属于自动复位型的)

  4、上、下极限限位器:(在上、下限位器不起作用时,当吊笼运行超过限位开关和越程后,能及时切断电源使吊笼停车。)(只能手动复位才能使吊笼重新启动。)

  5、安全钩:(安全钩是为防止吊笼到达预先设定位置。)

  6、急停开关:(急停开关必须是非自行复位的安全装置,安装在吊笼顶部。)

  ★☆7、吊笼门、底笼门连锁装置:(施工升降机的吊笼门、底笼门均装有电气联锁开关,只有当吊笼门和底笼门完全关闭时才能启动运行。)

  9、通讯装置:(安装一个闭路的双向电气通讯装置,司机应能听到或看到每一层的需求信号。)

  10、地面出入口防护棚:(上下竹笆间距应不小于600mm。)以上P81到P83

  11、吊钩:

  ★☆1、吊钩是起重机械上的主要组成部分,对吊钩的制作材料有很高的要求,要选用20号优质碳素钢经锻打等热处理加工。P90

  2、吊钩的危险断面和报废标准:

  ★☆当起得机械的吊钩有下列情况之一的既应更换:

  1)表面有裂纹、破口;开口度比原尺寸增加15%;

  2)危险断面及钩颈有永久性变形,扭转变形超过10度;

  3)挂绳处断面磨损超过原高度10%

  4)吊钩衬套磨损超过原厚度50%,心轴(销子)磨损超过其直径的3%~5%。P90

  3、吊钩在使用中的安全装置:起重吊装作业中,吊钩上应装有防止脱钩的安全保险装置。P91

  4、吊钩使用时的注意事项:P91

  1)吊钩在使用中应按起重机械安全规程要求进行检查、维修,达到报废标准的必须立即更换。

  2)起重机械不得使用铸造的吊钩。

  3)吊钩表面应光洁、无毛刺、裂纹、锐角的剥裂。

  4)吊钩需更换时,新吊钩应有制造单位的合格证和其他技术证明文件,方可投入使用。5)吊钩每隔二年还应进行一次退火处理,以免由于疲劳而产生裂纹。P91

  12、★☆用绳卡连接时的安全要求:绳卡压板应在钢丝绳长头一边P98

  13、★☆连续梁桥的主要特点是刚度大、整体性好、行车舒适。连续梁桥是一种超静定结构体系,对基础要求较高,截面形式一般为箱型。P128

  16、拱式体系主要由拱圈(或拱肋)受力。P128

  17、桩基类型:(记住)

  1)按材料分类:P129

  (1)钢筋混凝土桩(R.C.桩)

  (2)预应力钢筋混凝土桩(R.C.桩)

  (3)高强度混凝土桩(H.C.桩)

  (4)钢管混凝土桩(S.C.桩)

  (5)钢桩(钢管桩、H.桩)

  (6)木桩;板桩。

  ★☆2)按施工方法分类:P130

  (1)钻(挖)孔灌注桩

  (2)打入桩、振动下沉桩等

  18、水上打桩支架:P130~P131

  1)支架搭设:一般打桩架边与支架边缘应保证有1.5m以上的安全距离。

  2)★☆ 临时支架的脚手桩(一般选择桐木或钢筋混凝土桩)

  3)★☆临时支架拆除的原则:先上后下,逐层拆除。

  19、★☆打入桩安全施工要点:

  容易发生的一些事故着手分析,不外乎如下情形:

  (1)坠锤(俗称“窜榔头”)轻则损坏桩锤,重则伤及施工人员。

  原因之一:桩体的某一段断面有损伤;原因之二:起锤钢丝绳已发生磨损,尚未发现,在提升桩锤时,钢丝绳断裂。其他原因:桩体混凝土养护未达龄期、

  简写三点:1)桩体断面2)钢丝绳断裂3)桩龄不到未

  (2)桩架倾覆(俗称:翻架子),一般有两种情形。一种是桩机本身没有工作,,如刮风、大型物体的撞击、下雨引起等。另一种是由于桩机本身重心偏高,加上不正常运作,失去平衡。P132

  20、★☆钻孔灌注桩施工安全要点:P133

  1).现场布置是否安全文明

  2)机械设备是否安全可靠

  3)操作人员须经过专业培训,持证上岗

  21、水中承台施工:

  1、★☆围堰法施工:通过修筑围堰挡水,将水上承台施工转化成了陆上承台施工。

  1)★☆常见围堰坝的形式不外乎土坝、草包坝、间隔有桩坝和钢板桩坝。(选择题)一般规定:

  水深2m以内,流速≤0.5m/S;可筑土坝;

  水深3m以内,流速≤2m/S;可筑草包坝;

  水深3~5m,可筑间隔有坝;

  水深3~5m,且流速≥2m/S;可筑钢板桩坝。P136

  2、★☆套箱施工:套箱的主要功能是阻挡河水,进行承台施工。P137

  22、★☆运输: 大型预制构件运输时,分为三种类型:

  1)平板车和活络平板车运输;2)船运;3)以托板滚动或轨道平车为主的施工场内运输。P138

  23、★☆对T型梁等易倾覆预制构件运输时,应有抗倾覆措施,可在支点处设木结构托架或钢结构托架,保证运输途中的稳定。P138~139

  24、★☆起重安装:

  1)★☆起重臂最大仰角不得超过规定,如无资料可查时,其仰角不准超过78度。

  2)★☆构件绑扎要牢固平稳,当满载荷时,构件吊起离地20~30cm时制动(叫试吊) P143

  3)★☆汽车起重机严禁吊着构件行驶;履带式起重机,作短距离吊运就位,其吊运重量不得超过吊臂在该倾角时充许荷载量的1/2 P143

  4)★☆双机抬吊时必须做到三同:同一机型;同一速度;同一指挥;(监理要旁站)P143

  25、★☆门式架桥机可用一台单独作业,亦可两台同时作业架梁,P144

  26、★☆软土隧道盾构法施工过程可以分为盾构出洞(出工作井),盾构

  推进开挖和盾构进洞(进入工作井)三大部分,P148

  ★☆很重要:盾构进出洞是盾构法施工的重要环节,涉及到竖井洞门的形式和盾构切口内设备的布置,对地面沉降及隧道的防水都有很大的影响。进出洞问题处理得好,能减少许多“后患”,保证施工速度和安全。P148

  27、机械式盾构推进:★☆采用大刀盘切削盾构时,要特别注意清理开挖面上障碍物时的安全。在清理前应制定方案经安全部门批准后,才能开始进行。P152

  28、盾构进洞中的安全措施:盾构进洞拆除洞口封门时。一般应对围岩进行加固,以保证土体的稳定。P157

  29、★☆施工中的应急措施(盾构):P161~P162

  1)停止作业,迅速撤离2)报警和报告3)急救处理4)防止二次事故

  30、第八章 装饰工程施工安全与现场防火:一、安全管理

  总包与分包在签订合同时,应将对(1)安全生产措施(2)文明施工、(3)防火等管理要求,落实到分包合同和协议书中。(4)安全责任鉴定P163

  31、施工现场的防火技术与管理:P166P168

  现场防火的一般规定:

  1)施工单位的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,履行《中华人民共和国消防条例实施细则》第十九条规定的九项主要职责。

  2)施工现场要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,要定人员、定项目、定措施限期整改。(三定)

  3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。

  4)根据“四不放过”的原则。

  5)按签订的“工程合同”,必须搞好防火工作。

  6)各单位在编制施工组织设计时,应有的消防安全要求。

  7)施工现场应明确划分用火易燃废品区域作业。

  8)施工现场应有照明、通道、巡逻。

  9)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。

  10)在土建施工时,应先将消防器材和设备配备好。

  11)施工现场用电,加强电源管理。

  12)★☆施工现场的动火作业,必须根据不同等级动火作业执行审批制度P167

  古建筑和重要文物单位等场所动火作业,按一级动火手续上报审批。P168

  32、★☆施工现场的三级动火作业:

  1)一级动火,一级动火期限为一天。

  2)二级动火,动火期限为3天。

  3)三级动火,动火期限为7天。

  二、多选题

  1、★☆事故的几种类型:

  1.水泥土围护结构失稳,造成工程桩被挤压移位等事故。

  2.支撑强度不足,施工质量又差,造成支撑折断,维护体整体失稳。

  ★☆3.挡土结构强度不足,产生严重裂缝,工程出现险情。P5

  2、★☆为了确保塔机的安全作业,防止发生意外事故,塔机必须配备各类安全保护装置。

  各类限制器:(五大限制器)

  (1)起重力矩限制器

  (2)起重质量限速器(也称超载限位)

  (3)起升高度限制器

  (4)幅度限制器

  (5)塔机行走限制器

  3. 安全装置:(1)安全停靠装置(2)断绳保护装置(6)上极限限位器(8)信号装置(7)紧急断电开关P69--71

  4.安全设施:(3)吊篮安全门(4)楼层口通道门(5)上料口防护棚P70

  5、高架提升机除应满足上述安全装置外,还应满足以下要求:P71

  1)下极限限位器2)缓冲器3)超载限制器4)通讯装置

  6、★☆一般国内常见的桥梁形成有:P128

  1)连续梁桥2)T形刚构桥3)拱桥4)桁梁桥5)斜拉桥6)简支梁桥7)吊桥(悬索桥)

  7、★☆缆风绳应设在交叉点处,后缆风绳不少于2跟,且宜设立滑车组缆风绳,缆风绳夹角夹角控制在45度~60度之间,坡度一般考虑2:1。P142

  8、★☆为保证盾构出洞时开挖面稳定,应根据土质、地下水、盾构的形式,覆盖厚度和作业环境等条件来选择加固围岩的方法。这些方法为:

  ★☆(1)井点降水法(2)化学注浆法(3)替换法(泥浆固化法)(4)冻结法(5)竖井压气法 P150(6)双层钢板桩施工法(7)开挖、回填施工法(8)开挖、临时隔墙施工法

  9、★☆盾构出洞的安全措施:

  1)为保证盾构出洞时开挖面稳定,应根据土质、地下水、盾构的形式,覆盖厚度和作业环境等条件来选择加固围岩的方法。

  2)盾构刚开始掘进时,其推力要靠工作井井壁承担,在盾构与井壁之间的传力设施,便是后座。叫后座加固

  后座管片必须拼装至盾构与洞口封门处有一定距离(既满足拆门的最小间距) P150

  3)★☆在洞口封门拆除至盾构切口切入土层(一般为2~3m)P151

  10、★☆盾构推进中的安全措施:为减少盾构施工对地层的扰动,先借助千斤顶驱动盾构,使其切口贯入土层,以开挖方式可分为:1、敞开式推进2、机械切削式推进3、网格式推进4、土压平衡式推进5、泥水加压式推进等多种推进形式。

  ★☆(推进速度约为10~50mm/min。)P151

  三、单选题

  1. ★☆上料口防护棚应设置在提升机架体地面进料口上方,----应能---采用两层竹笆、上下竹笆间距应不小于600mm。P71

  2、★☆(城市桥梁的主要功能是跨越各种障碍物,)联系或沟通两地交通,承受来往车辆和行人荷载。P128

  3、★☆水上打桩支架:支架搭设:一般打桩架边与支架边缘应保证有1.5m以上的安全距离。P130

  4、★☆迎脚手支架的通航面,须设置防冲保护桩,并不得与临时支架连结。支架四角夜间应设置安全标志灯。

  5、★☆扒杆主杆夹角应控制在20度~30度以内,P142

  6、★☆如须斜吊时,扒杆侧向加设旁风绳,防止扒杆侧翻,但扒杆的前倾值,不得大于扒杆高度的1/10。P142

  7、★☆在洞口封门拆除至盾构切口切入土层(一般为2~3m)P151

  8、★☆洞内的含氧量不低于容许值(18%),P160

  四、★☆案列分析题

  1、施工升降机的安装与拆卸:

  (1)施工升降机每次安装与拆卸之前,企业应根据施工现场工作环境及辅助设备情况编制安装拆卸方案,经企业技术负责人审批同意后方能实施。

  (2)每次安装或拆除作业之前,应对作业人员按不同的工种和作业内容进行详细的技术、安全交底。参与装拆作业的人员必须持有专门的资格证书。

  (3)升降机的装拆作业必须是经当地建设行政主管部门认可、持有相应的装拆资质证书的专业单位实施。

  (4)升降机每次安装后,施工企业应当组织有关职能部门和专业人员对升降机进行必要的试验和验收。确认合格后应当向当地建设行政主管部门认定的检测机构申报,经专业检测机构检测合格后,才能正式投入使用。P84

  2、★☆施工升降机的事故隐患及安全使用:P87

  施工升降机的安全使用和管理:

  (1)司机因故离开吊笼及下班时,应将吊笼降至地面,切断总电源并锁上电箱们,以防止其他无证人员擅自开动吊笼。

  (2)风力达6级以上,应停止使用升降机,并将吊笼降至地面。

  (3)各停靠层的运料通道两侧必须有良好的防护。楼层门应处于长闭状态,其高度应符合规范要求,任何人不得擅自打开或将头伸出门外,当楼层门未关闭时,司机不得开动电梯。(4)确保通讯装置完好,司机应当在确认信号后方能开动升降机。作业中无论任何人在任何楼层发出紧急停车信号,司机都应当立即执行。P87