欢迎来到精华作文网!

电气工程师基础考试

写作方法 时间:2010-08-21

【www.jinghuajt.com--写作方法】

电气工程师基础考试一:2017年注册电气工程师复习攻略大全


  时间对于每个人都是公平的,在相同的时间里,有些人学到了知识,成就了一番事业,而另一些人却碌碌无为,归根结底就在于学习方法对不对。以下是小编为大家整理的注册电气工程师复习攻略大全,仅供参考!
  经验1、专家和通过考试人员总结出来的注电基础考试经验
  注册电气工程师考试是一项非常艰苦的考试,其主要特点是:
  1、包括的范围广,跨越了多个专业的领域,就是工作经历最丰富的技术人员,一般都有三分之一的内容是没有涉及的,有的甚至是二分之一到三分之二是工作中没有涉及的,所以,相对来说参考的难度非常大。
  2、内容非常多,光考试推荐的参考书和规范等和和涉及考试的书籍全部加起来达几尺高,造成重点无法突出,无从下手。
  一、基础考试复习用书选择和复习计划
  绝大部分人用的是天津大学出的,最新版式2010年6月出的。《注册电气工程师执业资格考试公共基础考试复习教程》,这本书是目前市面上最好的一本辅导教材,特点是知识点很细,贴近考试,每门科目后面有和考试完全一样的选择题来巩固,题目难度和考试相当,缺点是内容很杂,上午共11门课,全书818页,题目2000多道,要想全部看完并做完课后习题大概要300个小时。下午最好的辅导书仍然是天津大学出版社的《注册电气工程师执业资格考试公共基础考试复习教程》。另外还要配合中国电力出版社的那本,下面我会详谈。
  书得看三遍,第一遍看知识点,对应看两套真题及详解过程,对考试有个初步的印象,了解考试内容及做题方法。不用翻对应的大学教材,没有这个必要。第二遍看专家讲座,对应的看书,大部分考生都是毕业几年的了,自己看书是很枯燥乏味的,而讲座讲课的都是有经验的专家,能有效的了解考点,建设部电教中心出的那套就不错,最新版是09年出的。这一遍是时间最长也是最重要的,看完书同时把例题也做了。第三遍,考前一个月再翻一遍,同时做真题,真题很重要,千方百计一定要弄到。一遍都没看完就上考场时万万不能的。
  二、基础考试复习建议
  复习顺序依次看高等数学、普通物理,普通化学,流体力学,工程经济,理论力学。为什么这么安排?
  首先高数是一切的基础,只有高数通了,其他就容易了,高数不通,再往下看会很吃力的。
  物理主要是高中的知识,题目相对于化学稍简单,其中比较难的是2.1.12循环过程比较难,考试时很简单,可以不看。常考题目:分钟平均平动动能和气体内能、影响平均碰撞频率和平均自由程的因素、麦克斯韦速率分布函数、卡诺循环计算、做功和吸热的判断、双缝干涉、单缝、偏振片通过光强(几乎每年必考)。
  化学也是高中的内容,其中3.5“有机化合物及有机高分子化合物”如果有机化学没学过就别看了,2分而已,把时间省下来用到刀刃上。
  流体力学相对理论力学和材料力学比较简单,流体力学肯定都没学过,也没必要找课本来看一遍,就看天大书,很简单的.
  工程经济估计大家都没学过,其实不难。最后有时间再看理论力学。材料力学建议放弃。
  这里的安排没有提到计算机、法律法规, 电气信息,原因如下:
  首先计算机基础部分从09开始有了根本性的变动,以前是考win98和fortran,从09开始考操作系统和网络,都是概念性的东西,天大这本书的10年版已经更新了,法律法规也有。建议考前20天花4个小时看2遍即可,考前1天再翻一遍,计算机基础部分的这10分不难,但也不是送分题,很多选项模棱两可,你根本不知道选哪个是对。
  电气信息对考注电的来说很简单,没必要专门看,因为你复习下午科目时已经复习了,也不用担心上午会考下午不考的知识点,考前一周把05-09真题上午的这部分题目做一遍即可。
  下午最好的辅导书仍然是天津大学出版社的那本,另外还要配合中国电力出版社的那本,下面我会详谈。
  电路与电磁场:电路在下午的题目中最简单,每个人都该拿到分,拉开差距的是后面的电气工程基础。但是万万不可大意,09下午的电路还是比较难的,一般来说电路有16道,应该做对13道以上。电磁场比较难,没时间看的可以放弃其余,只看重点,电磁场经共2道题,常考接地电阻、跨步电压、及答案是1/e的那个题目。常考题目:求电路中某元件功率(区分是发出还是吸收),电容或电感元件电压电流关系判别,谐振(重点,至少2道),糅合电感电路,相量法分析电路、功率表读数,戴维南定理。
  模电:模电比较难的是11.2.4节反馈的判定。模电这部分天大书写的不好,可以翻翻教材。数电:数电比较简单。
  电气工程基础:电气工程基础是下午的重点,30道题60分,大部分人这60分只拿到20分不到。重点是:13.1.4额定电压、13.1.5中性点运行方式、13.2潮流计算、13.4短路计算等。其中短路计算有3道左右,其实并不难,大多数人一道也不会做,每年短路计算的题目几乎没怎么变过,只有搞懂了往年的真题肯定没问题,所以真题很重要,千方百计一定要弄到,找不到就花钱买,过了注册还在乎这几百块钱吗?没有做过往年的所有真题去考试时是在冒险,很多人宁可花在吃饭上也不舍得买真题,还安慰自己只要认真看书没有真题也能通过,显然他们第二年还得考,每年报名费100多,加上交通费,住宿、还有准备考试付出的时间,代价岂止是几百?该花的还该花,早过一年,得到多少,你知道的。有点跑题了。。。每年下午60题的最后10道是过电压,绝缘配合,断路器,互感器,电气主接线,电气设备选择。注意这部分不要看天大这本书了,看了也没用,考试的这部分题目翻遍天大书页找不到答案,所以我得再次强调真题的重要性,看了真题你会发现每年的题目有不少都是重复,你去年不会的今年还是不会做。针对真题复习是效率最高的方法,后面的这10题应该看中国电力出版社的那本书,有电子版就成。常考题:内桥外桥接线、电压测量方式选择、操作过电压。
  三、最后总结一下:注册工程师考试三大法宝
  简单总结下,1天大的复习教程;2建设部电教中心讲座;3历年真题。三大 法宝!
  复习过程:1.看教程+2套真题。2看教程+听讲座。3.做真题+看教程。
  经验2、注册电气工程师考试扫盲
  报名条件:报名条件以建设部发布的文件为准,没有要求必须有设计院工作证明,但是没有设计院工作经历的,可以在报名前找个愿意给你开证明的设计院帮忙。按建设部下发的文件,想基础免考的朋友可以仔细看一下免考条件,建设部上面说的很清楚截止到 2002 年 12 月 31 日这个大前提条件很多考友忽视了,这部分考友说自己现在工作 8 年、10 年,能免考基础吗?这部分考友是不能被免基础考试的,目前注册电气工程师基础考试基本没有免考的,按建设部下发的文件,其实基础考试基本没什么限制,所有工科出身的都可以参加这个注电基础考试,报名盖章问题一般用本单位的就可以,各地在组织实施报名考试时略有差异,具体要以报考者当地人事考务部门下发的相关文件为准。
  报名时间:每个省不一样,一般是五六月,具体请关注本省人事考试网站。
  报名流程:首先登陆本省人事考试网站进行网上报名,并查看本省注册电气工程师网上报名相关事宜,然后按本省的报名流程报名,一般是网上报名后再打印报名表找相关人员签字盖章,再去指定地点交钱(现在一般是网上支付)、认证。考试前几天,上本省人事考试院网站打印准考证。考试在 9 月份,成绩一般在第二年的一月份出来,各省具体时间不一样。在A省通过了基础部分考试,也可以在B省参加专业部分考试。通过基础部分考试,只有成绩单,通过专业部分考试后,才能拿到证书。考完基础部分以后,没有年限要求在多少年内考完专业部分,基础考试成绩终身有效。
  注册电气工程师考试种类:注册电气工程师考试分为两种:发输变电和供配电,最终拿的执业证书相应分别为注册发输变电证书和注册供配电证书。考试分为两部分:基础考试和专业考试。
  下面主要说一下基础考试:基础考试又分为供配电基础考试和发输变电基础考试,在报名时就要选择一个报考方向,另外特别说明目前基础考试基本没有免考的,哪怕你已经工作 20 年了;基础考试总共一天考完,其中这两个方向的基础考试的上午公共基础考题是一样的,下午的专业基础考试的考题侧重点不一样。基础考试合格后且本专业本科毕业至少 5 年及以上才可参加相应的专业考试,为什么本专业本科毕业至少 5 年及以上而不是 4 年呢?建设部下发的文件中是这样说的“基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试”,这其中的有一条就是“取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满 4 年;或者取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气工程设计工作满5 年;或取得相近大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满 6 年。”电气专业主要是建设部没有组织过电气专业教育评估,这里要求是建设部评估的,而非教育部评估的,就是说所有学电气的考友不论你是哪个学校毕业的,即使是清华也一样,因为建设部没有组织过对电气专业教育评估,故电气专业的所有学校都没有通过建设部教育评估,所以电气本专业实践年限最低是 5 年。专业考试合格后才可能会有相应的注册发输变(供配电)执业证书。
  注册电气工程师考试内容:
  基础部分考试,两个方向均是闭卷考试,发输变电和供配电考试知识点基本一样,备考参考书籍一样,就是市面上卖的那几种。公共基础考点主要有:数学、物理、化学、理论力学、流体力学、材料力学、计算机基础、电工电子技术、工程技术。专业基础考点主要有:电路与电磁场、模电、数电、电气工程基础。
  专业部分考试,两个方向均是开卷考试,第一天专业知识考试,第二天专业案例考试,这两天考试都是开卷考试。专业考试两个方向知识点不一样:
  供配电专业考点主要有:法律法规与工程管理、环境保护、安全、节能、负荷分级及计算、10KV及以下电源及供配电系统、变配电所所址选择及电气设备设置、短路电流计算、电气设备选择、35KV及以下导体及电缆的设计选择、变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置、变配电所操作电源、防雷及过电压保护、接地、室内布线、照明、电气传动、建筑智能化。
  发输变电专业考点主要有:法律法规与工程管理、环境保护、安全、电气主接线、短路电流计算、设备选择、导体与电缆的设计选择、电气设备布置、过电压保护和绝缘配合、接地、仪表和控制、继电保护及安全自动装置、调度自动化、操作电源、发电厂和变电所自用电、输电线路、电力系统规划设计。
  注册电气工程师考试时间安排:
  基础考试部分:基础考试两个方向均是闭卷考试,什么是闭卷考试不用我说了吧!上午段:高等数学 24 题、普通物理 12 题、普通化学 10 题、理论力学12 题、材料力学 12 题、流体力学 8 题、电工电子技术 12 题、信号与信息基础 6 题、计算机应用基础 10 题、工程经济 8 题、法律法规6 题。合计 120 题,每题 1 分。考试时间为 4 小时。 下午段:电路与电磁场 18 题、模拟电子技术和数字电子技术 12 题、电气工程基础 30 题。合计 60 题,每题2 分。考试时间为 4 小时。上下午总计 180 道题,满分 240 分,考试时间总计为 8 个小时。
  专业考试部分:专业考试均是开卷考试,考试分为 2 天,第一天为专业知识考题,分值为180 分;第二天为专业案例分析题,分值为 100 分;每天上、下午各 3 小时。第一天专业知识考题上下午各 70 道题(必答),其中单选题各 50 题,每题 1 分,多选题各 20 题,每题 2分,上下午分值合计 180 分。第二天案例分析题上午 25 道必答题,下午 75 道题中选答 25道题(多选无效),每题 2 分,上下午分值合计为 100 分。只有基础考试通过且达到建设部规定的专业实践年限的才有资格报考专业考试。
  注册电气工程师考试通过率:
  基础部分,240 的总分,132 分以上为通过,通过率还是比较高的。专业部分通过率比较低。
  注册电气工程师证书的用处:
  如果你去设计院工作,那么这个证书对你升职、加薪有帮助。如果你不去设计院工作,那么这个证书可以挂靠给一些设计院。由于国家对设计院的资质要求越来越高,所以这几年这个证书的价钱也处于稳步增长状态。但是,挂靠毕竟属于法律漏洞,不确定几年以后国家会不会出政策禁止挂靠,窃以为人证合一是趋势。
  到底考发输变电还是供配电:  如果在设计院一次工作,考发输变电;如果在设计院二次工作,考供配电。如果为了挂靠,供配电考试相对容易通过一点。二者基础部分考点一样,但是专业基础部分,有几道题供配电比发输变电容易。而专业部分难易程度,不一样。另外供配电主要是用电终端,需求量比较大,需求的单位很多,用途比较广;发输变电主要是给发电厂、高压线路、变电站的发电输电变电环节结合的多,需求量相对比较少,同时,供配电挂靠价钱会略低于发输变电,目前供配电市场价为 3 年 40 万左右,低于 36 万的请不要给对方谈,目前发输变电证的市场价为 3 年 75~80 万左右。
更多2017年注册电气工程师文章推荐:
1.2017注册电气工程师必须知道的100条运行知识
2.2017注册电气工程师考试大纲
3.2017年电气工程师工作总结
4.2017年注册电气工程师发输变电练习题及答案
5.2017电气工程师《供配电》考点:智能建筑
6.2017电气工程师《供配电》考点:电源质量
7.2017年注册电气工程师《供配电》精选练习
8.2017注册电气工程师的报考条件是什么
9.2017年电气工程师通关指南
10.2017年注册电气工程师各省市咨询电话

电气工程师基础考试二:2017电气工程师考试复习备考策略

电气工程师基础考试_2017电气工程师考试复习备考策略


  只有注重复习策略才能够在短时间内达到很好的复习效果,这样有利于我们考取电气工程师资格证。下面百分网小编为大家整理了电气工程师考试复习备考策略,希望大家喜欢。
  电气工程师考试复习备考策略
  1.注重教材
  一切考试题皆来自于书本,读懂教材是通过考试的根本。读书时,一定要细读,不要走马观花只看个大概。因为期货考试试题考得很细,可以说的上是涉及到书中的每一句话。不但要细读,而且要读懂,读懂教材有助于记忆,在这里我想告诉大家的是千万不要死记硬背。死记硬背知识得到一个结果,而没有实际的去参与理解这个过程。虽然都是“记住了”,但是效果却是不同的。我觉得死记硬背得到的记忆结果只是记住几天而已,并不是长久的记忆。而通过自己理解而记住的知识点印象会更深刻,记忆的时间会更长。
  2.做笔记
  在读书时,我喜欢随手做一些笔记。我所做的笔记都是一些“简记”和一些相似、易混淆的知识点之间的联想记录。这样会让我记住更多的知识点。
  网上有许多不错的“知识点记忆诀窍”,可以下载借鉴一下。但是在这里我是不赞成大家盲目的记忆别人总结好的知识,至少也要分析一下别人为什么要那样总结。分析的过程其实也是间接理解记忆的一个过程,目的就是让自己更好的记忆知识,也更长久的记忆知识。
  3.多做练习
  多做练习不但可以熟悉题目掌握做题的技巧,而且也可以提高做题的速度。为考试争取时间方面打好基础,不至于到真正考试时会因为时间的不够用而荒场,影响考试的成绩。
  4.准备错题集
  随时记下自己所做错的题目,更正并注上解析。最好也把相似的知识点一同作比较的列在解析中。(我的习惯就是比较着注上解析,不怕重复,虽然浪费了一些时间,但是记忆效果还是不错的。好记性不如烂笔头吗)
  5.临考之前重温错题
  临考前只看自己总结的重点和错题本上的错题记录。这样会节省时间,加深记忆!
  成功没有侥幸者,唯踏实苦干者,唯迎难而上者,唯坚毅沉静者达之!在此,预祝各位参加2014年在此电气工程师考试的考生都能取得好成绩。
  电气工程师难点解析
  McB的使用频率
  MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,由于磁脱扣器的电磁力与电源频率、动作电流有关,因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源频率场合的保护时,磁脱扣器的动作电流是不同的。一般应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算。当交流用MCB用于直流电路的保护时,由于灭弧的原因,应选用类似西门子的5SX5直流专用MCB。
  McB的使用环境温度
  MCB的过载保护依靠热脱扣器,通常,现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898标准在基准温度为30C条件下整定的,MCB的工作温度一般推荐为—25C—十55C。热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣。因此,热脱扣器与温度是息息相关的。如环境温度变化将导致MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化。由于MCB通常安装于配电箱内,使用环境温度也不可能恒定为30C,实际使用时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的,且大多数场合又是嵌在、墙内安装,导致散热效果差,使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比环境温度高10C~15C左右。因此,当环境温度大于或小于校准温度值时,我们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值。一般来说,当环境温度大于或低于校正值10C时,MCB,的额定电流值须减小或增加5%左右。
  MCB的前后级选择性配合
  大家知道,在供配电线路中,对于保护电器必须达到“三性——选择性、快速性、灵敏性”。快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关,而选择性则与上下级保护电器之间的配合有关。配合恰当,则能有选择地将事故回路切除,保证供电系统的其它无故障部分继续正常运行,反之,则影响供电的可靠性。MCB的选择性可分两个区域,一个是过载区的选择性,另一个是短路区的选择性。
  MCB的热脱扣器的电流—时间特性是一个反时限曲线,曲线中 t1’、t2’分别代表QLl、Q12的最长不开断时间,t1"、t2"分别代表QLl、Q12的最长开断时间。对于某一电流,如果断路器QL1的t1’与Q12的 t2"构成的关系是tl">t2",说明过载区有选择性。通过实践证明,一般MCB在过载区若I1/I>2,即能在过载区有选择性。当短路电流流过电磁脱扣系统时,MCB上下间要获得选择性是很困难的,为了防止越级脱扣,一般应使QLl的瞬时脱扣电流Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4。当短路电流大于7ml时,要想只有Q12开断,应选限流型断路器作为Q12,这样可以减少电流的峰值及持续时间,使QLl免于断开,当然也可选用具有延时的断路器作为QLl。当短路电流很大时,是很难保证有选择性的,只能获得部分选择性。制造厂商为了方便设计人员选用合适的MCB以确保选择性,在设计参考资料中都有向用户推荐的匹配表,设计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB。
  McB的附件选用
  MCB有一些电气辅助装置和保护附件能与MCB本体拼装组合在一起,扩展使用范围,其中最主要的是剩余电流动作保护器(简称RCD)、分励脱扣器(简称ST)、欠压脱扣器(简称UR)。RCD与MCB组合在一起就能成为带过电流保护的剩余电流动作断路器(简称RCBO),安装在配电箱内能防止线路发生单相接地故障时危及人身安全和有效抑制电气火灾。关于RCD的工作原理,本文不作赘述,在此特别提出六点注意事项。
  1.该RCBO使用于何种低压配电接地型式中不能有半点含糊,因为用于TT、TN、IT的系统中的接线要求都有不同,详见《电世界》1996年“剩余电流保护器讲座”等有关文章。但不管如何干变万化,凡是带电载流导体(个性线也是载流导体)必须全部接入RCD,而保护线PE则绝对不能接入RCD,PE线应与设备的金属外壳连接。笔者认为:为避免许多不必要的误脱扣,RCBO的极数宜与该接入回路的载流导体数相等。
  2.RCD的额定脱扣电流入数值应根据 JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》第14.3.11条进行选择。从安全的角度考虑,RCD的入选择得越小越好,但实际上,任何供电回路的用电设备都有正常的泄漏电流,如果RCD的比小于正常的泄漏电流或者该回路的正常泄漏电流大于50%In,则供电回路无法正常运行,故从供电的可靠性来考虑,In选择得不能太小,它主要受到正常泄漏电流的制约。
  3.RCD的上下级配合问题。一般来说,RCD的额定剩余不动作电流In0(根据IEC有关的标准)等于In的50%。如果干线和支线上的RCD动作电流值很接近,就有可能使几个支线的不动作电流 In0之和大于干线上的RCD的In,使干线上的 RCD误动,两者之间就失去了选择性。通常,上下两级RCD额定动作电流之比应大于2.5,当然,RCD的选择性也可根据动作时间的差异来达到。一般对终端配电箱来说电源总断路器处的RCD主要为防止电气火灾,可选用In=100—300mA、时间t=0.3s左右的产品,如梅兰日兰的vigiS型产品。支线上的RCD主要为防止人身电击,可选用In=6—30mA(视具体使用场合)、瞬动型产品,如梅兰日兰vigi型产品。
  4.对于TT系统,装有RCD的支路与不装RCD的支路不应使用公共接地极。TT制接地系统因中性点接地与凹线接地分开,个性线N与PE线无连接,供电线路一般较长,相—地回路阻抗较大,发生单相接地故障时,线路保护装置不能可靠地切断电源,容易造成电击和火灾事故,因此这种系统中装设RCD作单相接地保护是有效的措施之一。但个别装RCD的分支回路必须有单独的接地极与PE线,否则当未装RCD的回路发生漏电时,会通过PE线傅u装有RcD的设备外壳上,但RCD不动作;而造成电击事故。因此,必须有独立的接地板与PE线专供有RCD的分支回路用,它们之间不能有电气连接。
  5.目前在我国生产的RCD有两种形式,一种为电磁式(ELM),另一种为电子式(ELE)。对于ELE,笔者认为要慎用,ELE在工作时要有一稳定的操作电压。现市场上的一般EIE均无独立的操作电源,该操作电源均由 RCD所控制的电源供电,而在发生故障时,往往电网电压偏低或过高,导致ELE不能正常工作。因此,设计人员应对装设ELE的RCD处发生事故时的电源电压进行验算,如果不符合产品的规定值,应考虑采取补救措施或选用 ELM的RCD。 ELM的RCD进出线可以倒装,而ELE的 RCD进出线不可倒装。
  6.对于一些特殊场合和一些特殊用途的电源,如化工、石油、各类保安电源、事故照明、消防设备电源、医院手术室供抢救用电源等,不应安装RCD,若有必要可酌情安装剩余电流报警装置。着重提一下,RCD不是防止电击事故的唯一措施,只是措施之一,某些场合还应当与总等电位或局部等电位联结等其它措施相结合使用。
  MCB的附件UR是当电源电压下降到70%以下时,使MCB脱扣;当电源末恢复正常时,防止MCB重新接通。既可防止一些电气设备在低电压下运行而损坏设备,也可防止电源突然恢复正常时,线路上的电动机等大容量负荷在没有接到控制信号下自行起动,从而提高了线路的安全性。但对于一些特殊要求的场合和一般照明回路则不宜安装UR装置。分励脱扣装置ST是一种能远距离控制MCB脱扣的装置。
  上述两种脱扣装置都是电压型线圈,都能使MCB达到脱扣的目的,但两者是有区别的。 UR是按长时间通电设计的,而ST是按瞬间通电设计的,这一点往往在选用时被疏忽,误把ST当作UR使用,导致ST的烧毁。如果UR当作ST使用,理论上是可行的,但实际上是不经济的。因为 UR是24h接入线路中的,终究要消耗一定的电功率,并且发出一定的热量。如果要使UR兼有失压和分励脱扣作用,则在控制回路中应接人一常闭按钮,如图2所示,这点请务必注意。
  电气工程师综合布线考点
  一.施工前的环境检查
  在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:
  1.交接间间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运、门锁和钥匙齐全。
  2.房屋预留地槽、暗孔、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。
  3.对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明书要求。
  4.交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。
  5.交接间、设备间的面积,环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。
  二.施工前的器材检验
  1.器材检验一般要求
  (1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。
  (2)经检验的器材应做好记录,对不合格证的器件应单独存放,以备核查与处理。
  2.型材、管材与铁件的检验要求:
  (1)各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。
  (2)管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身就光滑无伤痕、管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。
  (3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(ydj39-90)中相关规定。
  (4)各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
  (5)铁件的表面处理和镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。
  3.线缆的检验要求:
  (1)工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求。
  (2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。
  (3)电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的电气性能检验报告。
  (4)电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。
  (5)剥开缆线头,有a、b端要求的要识别端别,在缆线外端应标出类别和序号。
  (6)光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。
  (7)综合布线系统工程采用62.5/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。
  1)衰减测试:宜采用光时域反射仪(otdr)进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值差异太大,应用光功率测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。
  2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致。如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查,以判定是否有断纤现象存在。
  (8)光纤调度软线(光跳线)检验应符合下列规定:
  1)光纤调度软线应具有经过防火处理的光纤保护包皮,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽;
  2)每根光纤调度软线中光纤的类型 应有明显的标记,选用应符合设计要求。
  4.接插件的检验要求:
  (1)接线排和信息插座及其他接插件的塑料材质应具有阻燃性。
  (2)保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。
  (3)光纤插座的连接器使用型号和数量、位置与设计相符。
  (4)光纤插座面板应有发射(tx)和接收(rx)明显标志。
  5.配线设备的使用应符合下列规定:
  (1)电缆交接设备的型号、规格应符合设计要求:
  (2)光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置正确,清晰。
  6.有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求,应符合设计规范。
  三.设备安装
  1.机架安装要求
  (1)机架安装完毕后,水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定,垂直偏差不应大于3mm。
  (2)机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。
  (3)机架的安装应牢固,应按施工图的要求进行加固。
  (4)安装机架面板,架前应留有1.5m的空间,机架背面离墙距离应大于0.8m,以便于安装和施工。
  (5)壁挂式机框底距地面宜为300~800mm。
  2.配线设备机架安装要求:
  (1)采用下走线方式时,架底位置与电缆上线孔相对应。
  (2)各直列垂直倾斜误差不应大于3mm,底座水平误差每平方米不应大于2mm。
  (3)接线端子各种标志应齐全。
  (4)交接箱或暗线箱宜暗设在墙内。预留墙洞安装,箱底高出地面宜为500~1000mm。
  3.各类接线模块安装要求:
  (1)模块设备应完整,安装就位,标志齐全。
  (2)安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个水平面上。
  4.信息插座安装要求:
  (1)安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板有直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应严密防水、防尘。接线盒盖应与地面齐平。
  (2)安装在墙体上,宜高出在地面300mm,如地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尽寸。
  (3)信息插座底座的固定方法以施工现场条件而定,宜采用扩张螺钉、射钉等方式。
  (4)固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。
  (5)信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。
  (6)安装位置应符合设计要求。
  5.电缆桥架及槽道安装要求:
  (1)桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。
  (2)桥架及槽道水平度每平方米偏差不应超过2mm。
  (3)垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。
  (4)两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm。
  (5)吊架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。
  (6)金属桥架及槽道与节间应接触良好,安装牢固。
 

电气工程师基础考试三:2017注册电气工程师考试基础知识复习资料


  注册电气工程师资格证是非常难考的资格证之一,在考前复习好相应的复习资料必不可少。下面百分网小编为大家整理的注册电气工程师考试基础知识复习资料,希望大家喜欢。
  注册电气工程师考试基础知识复习资料
  一.施工准备
  1.学习掌握相关的规范和标准
  严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有:
  《有线电视系统工程技术规范》(gbj50200-94)
  《通信光缆的一般要求》(gb/t7427-87)
  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(gb50116-92)
  《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(cecs72-95)
  《商用建筑线缆标准》(eai/tia-568a)
  2.熟悉和审查图纸
  熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。
  3.施工工期的时间表
  详见施工进度计划表
  4.技术交底
  明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。
  5.施工预算
  建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。
  《安全防范工程费用概算编制办法》(ga/t70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。
  6.施工组织设计
  二.施工阶段
  配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。
  1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合
  在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。
  2.线槽架的施工与土建工程的配合
  线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。
  3.管线施工与装饰工程的配合
  配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。
  4.各控制室布置与装饰工程的配合
  各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。
  电气工程师考试复习讲义
  (1)方案阶段
  1)《建筑电气方案设计说明》;
  2)《负荷估算表》;
  3)确定主要强弱电机房位置;
  按照建筑面积及甲方的负荷指标估算变电所安装容量,确定供电方式。
  (2)初设阶段
  1)《建筑电气初步设计说明》;
  2)高低压供电系统图、竖向干线系统图、主要弱电系统图;
  3)强、弱电主要干线平面布置图、照明及火灾报警点位布置图;
  4)强、弱电主要机房平面布置图;
  5)《负荷计算书》、《防雷计算书》、《照明计算书》、《主要设备选型》;
  此部分资料主要解决强、弱电的系统设计以及各类计算,为下一步的施工设计提供基础数据及初步的平面资料。
  (3)施工配合阶段
  1)预埋地下一层强、弱电进出户管;
  2)预留基础接地及防雷引下线;
  3)预留地下二层电梯、排水泵控制箱至底坑的配电管;
  4)楼梯间暗装照明箱留洞,楼梯间照明管线的暗埋;
  5)强、弱电井预留洞;
  此部分图纸主要用做地下室施工期间的土建之间的配合。
  (4)第一版正式图阶段
  1)审图中心的图纸审查及节能审查;
  2)消防局的审查,包括消防性能化;
  3)供电部门的供电审批;
  4)气象部门的防雷审批;
  5)全部消防管线的暗埋、楼梯间照明管线的暗埋;
  6)设备机房在设备位置及容量确定后,配电及照明管线的明敷;
  7)高压电缆桥架、地下车库电缆桥架、水平母线的安装,电井内垂直桥架及母线;
  8)变电所高低压供配电设备的招标、配电箱柜的招标、配电电缆的招标;
  此部分图纸主要用做市政各部门的报审、成本部招标及地上部分的土建配合。
  (5)第二版正式图阶段
  1)变电所设备基础的安装、高低压设备的生产及安装;
  2)各配电箱柜的生产及安装;
  3)经营场所的电缆桥架安装;
  4)经营场所的设备安装;
  5)电力电缆的安装;
  6)照明灯具的安装;
  7)消防设备的安装;
  此部分图纸主要用做最终设备生产及安装使用。
  清晰的认识到各阶段该提供什么样的成果非常重要,它可以明确的告诉设计师,每一周期该干什么,以防止顾此失彼。此外,经验告诉我们,越是复杂的、工作量大的项目越应该重视前期,特别是初步设计阶段的各项系统建立和各类计算工作,这可为后期施工图设计打下坚实的基础。
  电气工程师考试复习试题
  1.当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的(B)电场间隙。
  A.均匀;
  B.稍不均匀;
  C.不均匀;
  D.极不均匀。
  2.发电机的调整特性曲线是指在保持转速、负载功率因数和端电压不变的条件下(C)的关系曲线。
  A.转子电流和转子电压;
  B.定子电流和定子电压;
  C.转子电流和定子电流;
  D.转子电压和定子电压。
  3.电动机的额定功率是指在额定运行状态下(V)。
  A.从电源输入的电功率;
  B.电动机的发热功率;
  C.电动机轴输出的机械功率;
  D.电动机所消耗的功率。
  4(.TYD220/3电容式电压互感器,其额定开路的中间电压为13kV,若运行中发生中间变压器的短路故障,则主电容C1承受的电压将提高约(B)。
  A.5%;
  B.10%;
  C.15%;
  D.20%。
  5.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(A)绝缘
  A.A级;
  B.B级;
  C.Y级;
  D.F级。
  6 已知r=3ω,xl=15ω,xc=11ω,将它们串联时,总阻抗z等于(c)。
  a.29ω;
  b.7ω;
  c.5ω;
  d.3ω。
  7 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是(a)。
  a.qc=u2ωc;
  b.qc=i2ω
  c;c.qc=xci2;
  d.。
 

本文来源:http://www.jinghuajt.com/xiezuozhidao/27650/